      pe给水管的压力取决于其直径和壁厚,压力试验是为了满足1.5倍的压力要求。冷水管道的试验压力应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.0Mpa,时间不得少于1小时。根据设计压力,压 力试验应为0.8兆帕一次。
    水压试验前应进行预试验。也就是说,首先将pe给水管的压力调至大气压,放出管道中的空气60分钟;用增压泵注水,注水时注意压力不得高于试验压力,使管道压力匀速上升至试验压力,稳压30 分钟,检查检查pe给水管的融合接口及配件是否漏水,如有漏水,立即停止试压;停止注水后,应补压30分钟。如果pe管路的压力在30分钟内下降到压力试验的70%以上,则预压试验成功。
    pe给水管原料含水量过高,因为没有干燥;加热板表面有杂质;原因铣后长时间静置造成的pe管焊接pe管有八个要点需要注意了解这些要点可以更好的提高PE管材的焊接质量
    pe给水管零件的电熔焊接温度约为160,而pe管材料可在190 ~ 240熔化焊接。需要注意的是,不同品牌的原料熔化温度一般是不同的,比如中石油、中石化的041、N3000。